烧结保温砖的不同分类及主要技术性质

烧结保温砖是以黏土、页岩或煤矸石、粉煤灰、淤泥等固体废弃物为主要原材料制成的,或加入成孔材料制成的实心或多孔薄壁经焙烧而成,主要用于建筑物围护结构保温隔热的砖。从广义的概念讲其也属于烧结多孔砖或烧结空心砖。

1.分类
烧结保温砖按照原料分为黏土保温砖、页岩保温砖、煤矸石保温砖、粉煤灰保温砖、淤泥保温砖、固体废弃物保温砖等。烧结保温砖按照烧结工艺和砌筑方法分为两类:经精细工艺处理砌筑中采用薄灰缝、契合无灰的缝烧结保温砖为A类;未经精细工艺处理的砌筑中采用普通灰缝的烧结保温砖为B类。

2.主要技术性质
烧结保温砖的技术性能应满足国家规范《烧结保温砖和保温砌块》​(GB 26538—2011)的要求。其主要技术要求包括尺寸偏差、外观质量、密度等级、强度等级、传热系数、耐久性及放射性核素限量等方面。
(1)尺寸规格。A类按照长度、宽度、高度尺寸(mm)一般为:490、360(359、365)​、300、250(249、248)​、200、100, B类按照长度、宽度、高度尺寸(mm)一般为:390、290、240、190、180(175)​、140、115、90、53。
(2)密度等级。烧结保温砖密度等级分为700、800、900、1000四个级别,试验按照《砌墙砖试验方法》​(GB/T 2542—2012)进行。
(3)强度等级。烧结保温砖的强度等级分为MU15.0、MU10.0、MU7.5、MU5.0、MU3.5五个等级,评定时根据10块砖的抗压强度平均值、强度标准值或单块最小抗压强度值划分。
(4)传热系数等级。烧结保温砖传热系数是保温性能的重要指标,具体传热系数等级按K值分为2.00、1.50、1.35、1.00、0.90、0.80、0.70、0.60、0.50、0.40十个质量等级。
(5)其他指标。烧结保温砖的其他性能指标如泛霜、石灰爆裂、吸水率、抗风化性能等指标与烧结多孔砖或烧结空心砖基本相同。