盈旭工程材料 发表于 2024-10-12 11:47:36

蒸发池土工膜的焊接测试验收及成品保护措施

本帖最后由 盈旭工程材料 于 2024-10-12 11:54 编辑

http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/1593748319010919500-0-1.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/66666666666.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/JBVVtY1v9THzUzTmGlKixBAAz4U.jpg
测试验收应随焊接进程开展,而不是在焊接工作全部完成后再统一做测试,除非获得业主的事先同意,但自身需承担大面积返修的风险。在测试过程中发现的所有缺陷都应编号并在做标记。发现的所有缺陷应进行修补、复测直至合格。

1、外观检查
对蒸发池从整体到细节逐一进行外观检查,包括焊后是否均匀,特别是斜坡、拐角、出入口等处避免应力过于集中,是否有由于冷缩造成的严重隆起,出现上述情况较严重时应采用合适的方法或在合适位置增加焊缝释放应力。检查表面是否有由于底部有硬物造成的尖锐凸起,是否有表面破损,尖锐凸起应消除,必要时划开土工膜取出尖锐硬物,随后采用挤压焊补丁修补。在整个检查验收过程中发现任何可疑部位,无论是在焊缝上还是母材上,都应采用正压、负压或电火花中一种方法来验证,电火花检查需土工膜背面有导电涂层。

2、正压实验
本项目使用的热锲焊机焊接的双焊缝宽度为50/mm,两侧焊缝各为15/mm,中间留有20mm的空腔,用于焊缝的正压实验。用检测空心针插入中间预留空腔,封闭两端,在气腔内封闭一定压力的气体,通过检测针上附带压力表的变化来判断其气密性。对检测针充气210/Kpa的压力,关闭检测针上的阀门,等待2分钟让空腔内压力均匀,然后再保持5分钟,在这5分钟内压力下降不大于28/Kpa,该焊缝合格。如果压降大于28/Kpa,需要找出露点进行修补。

3、真空负压试验
挤压焊缝需进行真空检测,预先在真空箱覆盖范围内的焊缝表面和周边刷上肥皂水,真空箱压力设置为35/Kpa,观察5秒,无泄漏气泡视为合格,沿焊缝持续检查,保持适当重叠,直至全部焊缝。用挤压焊修补的补丁需逐一进行真空检测。

4、破坏性强度试验
每150/m焊缝应取一组式样进行强度试验,或试验频次和业主达成一致意见。

5、成品保护措施
严禁穿带钉的鞋进入现场。不得带火种进入现场,不得在现场电焊。施工现场严禁上下抛扔工具、物件等。除焊接外,热风枪的嘴部在任何情况下都不得与HDPE膜面接触,并且尽可能的远离膜面、人体、机械等物体。焊机在不使用时,不得直接放置在HDPE膜面上,应放置在支架上。在现场使用的各种临时性小型工具,使用完毕,应及时放入工具箱内。