盈旭工程材料 发表于 2024-10-12 11:25:28

大型蒸发池HDPE土工膜铺设的排版、铺膜、剪裁

本帖最后由 盈旭工程材料 于 2024-10-12 14:05 编辑

http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/1593748319010919500-0-1.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/66666666666.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/JBVVtY1v9THzUzTmGlKixBAAz4U.jpg
土工膜的铺设涵盖排版、铺膜、剪裁、对正、搭接以及焊接施工等一系列施工工序。

首先,需依据图纸以及土工膜的原始尺寸,针对铺设区域展开合理的排版操作。通过现场放线定位,规划搭接的先后次序,并绘制出土工膜铺设顺序与裁剪图。具体的裁剪工作应在敷设之后进行,以此避免出现尺寸偏差。同时,要精心策划好焊缝的整体布局,力求使总焊缝数量最少、挤压焊缝数量最少,因为接缝数量不仅会对施工进度产生影响,还会关乎工程质量。相邻土工膜的焊缝应尽可能错缝搭接,膜块间形成的交结点应呈 T 字型,尽量减少十字型,并且在纵横焊缝交接点处需运用挤压焊加以强化。

在铺设进程中,土工膜带有微凸起的一面需朝下,要确保膜与膜之间接缝处的搭接总宽度不低于 100mm,且最大搭接宽度不可超出热锲焊机的最大适用宽度。搭接宽度在铺设过程中就需要精确控制,毕竟之后再对整张大面积土工膜进行调整极为困难。应使接缝平行排列,在斜坡拐角处需考虑合理增加裁剪拼缝,实现平整铺设。在此过程中,要随时检查膜的外观是否存在破损情况,一旦发现缺陷,要做好标识并进行记录,随后进行修补。与此同时,土工膜应处于松弛状态,以便材料能够对冷热变化作出反应,而不会过度起皱或拉伸。土工膜沿所有内部坡脚的搭接缝在斜面上也应有松弛。在安装过程中,由于土工膜在比环境温度更低的温度下会收缩,连接缝处包含的松弛将使连接缝上的张力最小化。

蒸发池四周的锚固沟在完成所有焊接后,再进行回填,并选择在每天温度较低的早上回填,以减少冷缩造成的张力的影响。