盈旭工程材料 发表于 2024-12-11 11:34:14

土工膜电火花法检测及双电极法检测的技术特点

http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/1593748319010919500-0-1.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/66666666666.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/JBVVtY1v9THzUzTmGlKixBAAz4U.jpg
在大面积水库边坡和库盆部位第一次土工膜渗漏检测过程中,当土工膜为裸面或复合土工膜,上层无覆盖时,渗漏破损检测宜选用电火花法进行第一次渗漏检测。电火花法的原理是自激放电,火花放电时两电极间在放电前具有较高的电压,当两电极靠近时,利用膜两侧的高压,在缺陷产生的区域击穿空气而产生明亮电火花。之间介质被击穿后,立刻激活火花放电。金属电刷激发电火花放电,探测仪则出现蜂鸣报警,确认报警点,找出破损孔洞。电火花法优点是无损检测,全方位,区域精准定位,能够探测到1mm以下的微小孔洞。“地毯式”、“扫雷式”摸排查的检测过程,操作简单较为安全,检测结果的精度和准确度高。

土工膜上覆盖保护层,一般采用分层铺筑粗砂垫层和砂砾石层对土工膜起到一定保护作用。铺筑后采用双电极法进行第二次渗漏破损检测。双电极法主要利用湿润土体后地下水的导电性和土工膜的绝缘性,通过在土工膜上施加电场,移动检测设备检测到形成电流回路的位置确定渗漏点。无孔洞时防渗膜上覆盖物(如砂垫层和砂砾石等物质)的电势相对均匀。存在孔洞时电流回路联通,两侧电极存在一定电势差,通过实时观测显示仪器,确定找到相应渗漏点。相比于传统土工膜渗漏检测方式,电火花法和双电极法跟踪点法检测更为直观、准确,且操作简单、灵活便携、成本低廉、工作效率高。
页: [1]
查看完整版本: 土工膜电火花法检测及双电极法检测的技术特点